两台丹佛斯变频器与S7-200Smart之间Modbus通信。
不罗嗦不深究,直接举例:
读频率 功能-读数据保持寄存器4+地址16130(参数1613*10);
读电流 功能-读数据保持寄存器4+地址16140(参数1614*10);
读其它参数参见文档MG02C641 P63。
写频率 功能-写数据保持寄存器4+地址3100(参数310*10)。
其它参数参见文档MG02C641 。
启停、正反转 功能-写数据保持寄存器4+寄存器编号50000(输入数据: 变频器控制字寄存器 (CTW)。)
正启动16#047C 反转16#847C 停止16#043C
参见文档 FC102 1.1-90kW设计指南MG11BC41 P142 对CTW控制字结构的描述。
以上仅作参考。
楼主最近还看过