虹润NHR-8700C系列32路触摸式彩色无纸记录仪32个通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
32路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址14)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。
例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:
先写通道号:0110000E000102000226BF,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址26)
比如改成100: 0110001A0002040000442F。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。