NAMUR组织和NAMUR标准你了解多少 点击:1162 | 回复:0



yunrunyn

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2019-06-29 17:14:41
楼主

NAMUR既是国际过程工业自动化用户协会的简称,也是是德国测量与控制标准委员会制定的一项标准,本帖分享NAMUR知识。

1、NAMUR是国际过程工业自动化用户协会的简称
NAMUR由拜耳、巴斯夫等7家公司于1949年在德国发起成立。其成员来自于运营过程工业工厂的公司、为过程工业提供工程服务的公司、大学或类似机构及协会。目前有近150个成员公司遍布欧洲、亚洲、大洋洲及美洲。

NAMUR的愿景是成为国际领先的自动化领域的用户协会,在自动化领域:
• 推动经验交流
• 介入到标准制定,体现用户的利益
• 起草并出版“NAMUR推荐”(经验共享) 
• 关注并引导新技术的引进,在新技术引进中考虑到用户在功能、效率、适用性等方面的需求

NAMUR致力于通过整合自动化技术用户的技能为流程工业的设计安装、生产运行在如下方面提供附加值:

• 效能的提高
• 可持续性发展
• 高可靠性的工艺过程
• 自动化技术的进一步发展

NAMUR的数十个专业技术工作组关注及研究信号处理、阀门、驱动、工业通迅、工程设计、防爆、功能安全等自动化领域的热点课题。其出版的技术文件有“NAMUR推荐”及“NAMUR工作表”。著名的NAMUR接近开关, NAMUR信号(4-20mA信号及变送器故障信号设定),NAMUR阀门安装等均是依据其技术文件而来。
昌晖仪表 http%3a%2f%2fyunrun%2Ecom%2Ecn%2f
2、NAMUR是德国测量与控制标准委员会制定的一项标准
NAMUR是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。NAMUR工作原理:传感器需要提供一个8V左右的直流电压,根据金属物接近传感器的距离,会产生一个1.2mA到2.1mA电流信号,标定的开关电流典型值为1.55mA,当电流由低到高或等于1.75MA会产生一个输出信号变化(从0到1,或从OFF到ON),当电流由高到低低于1.55mA时,产生一个输出信号变化(从1到0,或从ON到OFF)。这样它可以来检查金属物是否接近。

NAMUR的工作原理
由于NAMUR输出是基于二线制4-20mA的基础上的,其与二线制输出类似(二线制输出仪表是没有接电源的线,即它们没有独立的工作电源,电源需要外部引入),也即由隔离栅给传感器提供电源,并检测其电流信号。二线制输出的检测点一般为8mA和16mA,通过隔离栅将此开关信号进行转化最终输出给DCS或PLAC控制室,其两根线既要传输电源又要传输信号。

综上可知,NAMUR输出来源于二线制,都是应用于本质安全防爆区域的,其与二线制的区别是其电流、电压更小,所用的安全栅的功率要求更低,但其价格比二线制输出的价格要昂贵得多。


目前,由于NAMUR信号输出系统的造价昂贵,在中国涉及不多,还不能广泛普及,特别是在物位仪表方面,相对其它输出要少很多。
 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师