jiaoanpeng
常压炉东西两路出口温度不准
上午10:20接调度电话说某套有一温度不准,偶细问,竟然说不清楚说了一个电话号码就挂了。
偶打电话询问,告知是常压炉东西两路出口温度不准 。
到了操作室,询问当班班长,说其两路出口温差过大。
偶查看历史,果然相差大约30度,而工艺人员说平时也就差不到十度。
想想炉子直梯的难爬,其温度又高,于是扯皮。
偶说你的炉子的炉火一定烧歪了。
操作工却说没有,刚刚巡检看过。呵呵。骗谁呢,偶不理继续讲大道理。
呵呵,说道最后,没得说了,想想算了吧,去现场量量吧,反正也是带着工具来了。
wymym
偶先测量温度低的西路出口温度,用万用表量其热电势,然后换算成温度加上室温和控制室差不多,由于用得是K型热偶所以就口算了没有查表(按10度对应的是0.4mV算的,有误差)。
怕接线有问题,重现拆下线量其热电势还是一样。
担心里面进水,抽出热偶芯查看,(其是铠装热偶),没有水。
于是重新安装后接线。
偶本来想下去算了,告诉操作工,两路热偶都正确,没办法,在现场查看热偶也就这样看看有无短路、断路、接线松动、进水现象其余的也没发查看了。
这是想到这套装置刚刚小修过,热偶应该拆下校准过,是否在安装时两支热偶长度不一样呢。
于是重新拆下东西两路热偶芯放在一起,一样长,查看两个热偶芯看到其外表的铠装层也没损坏,只是受温度烘烤的影响有的地方已经氧化变黑。
等两支冷却到常温时,检测量个热偶值,还是一样。
没办法了,只好重新装上,长度一样,常温显示一样,那就是工艺问题了。
在安装时,偶想对换一下看看怎样,于是把东西两路的热偶芯互换,重新接线后,等到热偶值不变化后重新测量。
两个热偶值的差小了,隔了几分钟又重新测了一边还是差值很小。
于是完工下来。
在会办公室路上,偶想为什么互换后造成如此大的温差呢。
肯能原因就是这两支热偶都有问题。
虽然两支室温显示热电势一样,但是在高温时,特别是在炉出口温度时其线性度发生变化,造成一个偏大,一个偏小。