法兰压力变送器温度超出额定温度会怎么样? 点击:100 | 回复:0



卓然天工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:97帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2020年6月25日
发表于:2021-07-26 16:01:31
楼主

由于仪表的感压部分不与介质直接接触,且压力传导过程中热量都会被控制在常温状态,法兰变送器的介质温度对仪器的影响主要取决于法兰容器中填充液体的性质。

当被测介质温度超过仪器额定介质温度上限时,一般会出现两种情况。

1) 填充液体积因加热而膨胀甚至气化。如果膨胀幅度过大,压力超过膜片的承受范围,隔离膜会产生永久变形,糟糕的情况下填充液会从接头和焊缝中挤出导致设备完全损坏

2) 填充液是一种含油物质,含有或多或少的气体。且填充液灌装前不能抽到绝对真空,会存在极少量溶于介质的气体,但由于气体的热膨胀系数高,即使是微量的气体可能会引起隔离膜片的永久变形。

综上所述,如果被测介质温度超过仪器额定量程上限,即便仪器没有立刻损坏,其膜片结构液可能已被破坏,导致性能下降,一旦发现设备处在其额定温度范围以外,应尽快停止使用该设备并对其膜片进行检查。

在选择法兰压力变送器时,必须考虑其液体温度不应低于被测介质的最高温度。

 

如果被测介质的温度低于仪器额定温度的下限,填充液将冻结。这样,当被测介质的压力发生变化时,仪器的输出变化将得到缓解甚至保持不变。但一般仪器不会损坏。当被测介质温度恢复正常时,仪器会恢复正常。如果仪器用在极寒的天气中,应考虑使用伴热带包裹膜片及引压毛细管确保其工作在正常的温度范围。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师