请教两个问题
1.为什么PLC手册里说的Sysmac Studio默认映射和伺服手册里说的默认映射不一致,一个是261 259,另一个是258 258。
2.手册说反馈速度需要映射才能显示,可是为什么不映射也可以显示反馈速度,默认映射根本没有606CHEX这个映射。
PLC手册截图
伺服手册截图
伺服手册截图2
反馈速度截图
watermelon123
纠结这玩意做啥呢,导入配置文件,在PLC软件里面配置好PDO就行了,欧姆龙的手册都是以欧姆龙自己的私服做的手册的。
李东泽
这个楼主要结合你的伺服驱动器来分析
楼主伺服驱动器是欧姆龙自己的吗
回复内容:
对: 李东泽 这个楼主要结合你的伺服驱动器来分析楼主伺服驱动器是欧姆... 内容的回复!
-------------------------
对,是欧姆龙自己的。
引用 xiaohuixp2 的回复内容: 回复内容:对: 李东泽 这个楼主要结合你的伺服驱动器...
那就应该是楼主映射了,
欧姆龙自己PLC和伺服驱动器,楼主在设置通讯时候,选择型号时候,自己就默认设置了
楼主如果想按自己意图设置,需要找到相应设置,感觉应该是楼主设置不对