NHR-5600流量积算仪和涡街流量计(脉冲信号)怎么接线,怎么设置?

    涡街流量计(脉冲信号)一般是三线制的,具体接线方法是:在虹润5600仪表上的馈电24V正极(7),馈电24V负极(8脚)分别接到涡街流量计的电源正负,5600表上的频率输入端正极(31脚)接到涡街流量计的频率信号正极,Z后将馈电24V负极(8脚)与频率输入端负极(32脚)短接。

    设置脉冲输入参数只要将仪表2级参数中的公式模型(type)设置成脉冲信号输入的就可以,2级参数中的流量输入类型(F-n)不用设置成36, 36这个代码只是方便选型用。