1.技术改造
通过对原有基站机房结构的改造,形成了中空的双层移动机房。进风口(出风口)预留在机房的底部和顶部,“烟囱效应”用于形成自然对流,带走机房的热量,达到散热的目的。
根据不同的环境和条件,可以为基站机房设计不同的进风口和出风口,并可以选择不同的施工方案,以充分合理地利用自然资源,达到降低能耗的目的。
2.实施原则
利用气温升高,空气密度降低,热风上升原理(烟囱效应)和自然温室效应产生的自然的特性,可以在建筑物,构筑物,设备等的局部温度为高于周围温度自然冷却。
基站设备放热后,它与双层移动计算机室的内壁进行热交换,这导致夹层中的空气温度迅速升高。随着热空气密度的降低,热空气上升并通过顶层空气管道从夹层中排出。此时,计算机室是空的。形成负压区的一部分;机房外部的浓冷空气通过底部气道形成风进入夹层,形成补充气体,并产生补充:充气体被加热后,继续上升以形成热循环气流,即烟囱效应形成了。将积聚在中间层中的热量释放出去,从而达到自然降低计算机房温度的效果。
3关键环节的技术处理
机房中夹层的气流特性的设计非常重要。空气在热通道中进行热交换后,能否快速,完全地排出是决定双层壁隔热性能的关键。主要影响因素有:(1)热通道的宽度:为了确保空气在热通道中的顺畅流动,宽度通常不应小于100mm,且中空带的尺寸应不小于100mm。双层壁应设置在100mm至200mm之间,该尺寸太小或太小。主要影响对流效果。(2)进风口和出风口的设置:进风口和出风口的尺寸和位置会影响空气的自然循环。
根据每个地区不同的自然气候和实际场所,高架地板应满足不同的尺寸。高架地板的净空高度应在300mm〜500mm之间。间隙高度过高或过低都无法直接影响使用效果。
楼主最近还看过