变频器在启动过程中,低频时会报过载故障 点击:6215 | 回复:11



guqguang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 181回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:256
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2011-03-31 23:39:43
楼主
       今天去客户去客户现场去调试变频器,现场情况是这样的:18.5G/22P的变频器用在小区供水上带动的是22KW的离心机水泵。变频器在启动时当运行到6HZ时,故障报警信号灯就一直闪烁,变频器仍在运行中,当超过12HZ时故障报警信号灯就会停止闪烁,变频器运行就可以运行起来了,50HZ运行时用电流表测试的电流是40A,但是18.5G的变频器额定电流是37A。最令人头疼的情况是:变频器启动到6HZ左右时就会报过载故障,这种现象偶尔会发生,查看报过载故障时电流高达55A。小弟不知道该怎么样解决~~~~~~这种现象是干扰引起的还是什么原因呢??请各位高手不吝赐教



变幻莫测

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 1337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1937
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2011-04-01 01:13:59
1楼
6HZ基本看不到转动负载大当然报过载了.频率调到15HZ应该就没问题.

guqguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 181回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:256
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2011-04-02 23:14:12
2楼
回复内容:
对:变幻莫测 关于6HZ基本看不到转动负载大当然报过载了.频率调到15HZ应该就没问题. 内容的回复:


但是有时启动还是能启动起来的啊,所以就搞不懂了。有的同事说是干扰引起的

apoapoapo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2010年12月08日
发表于:2011-04-21 21:31:40
3楼
应该是参数设定有误,可以将起动时间延长,试试可以不。

nbxuhm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年3月03日
发表于:2011-05-01 14:01:54
4楼

不应该将频率低于电机核定值之下工作,6hz的电机比较少。

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2011-06-07 17:23:40
5楼
查一下你设定启动曲线,启动频率太低,一般情况下电机需要一定的启动电压和启动频率。因为你是调压调频的

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2011-06-08 06:50:26
6楼
5楼说的对,应该是这个原因。

渴望76

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年12月17日
发表于:2011-06-16 23:38:09
7楼

设置参数是不是有问题,启动扭矩参数设置是否合理

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-06-17 06:36:29
8楼
做变频器的自整定,提高下限频率,适当调整加速时间

huyuanbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年11月14日
发表于:2011-06-20 11:03:43
9楼

可能是过补偿引起的,即低频情况下补偿电压过大引起励磁电流突变。

huangaotian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年5月28日
发表于:2011-06-20 15:09:43
10楼
来学习的 谢谢楼上的大虾

不确定的蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2011-08-10 16:59:19
11楼

22KW电机50Hz的电流40A不大了,电流是电机的不是变频器的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师