NHR-5200双路数字显示控制仪报警设置:高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备应该怎么设?

答:可以用报警回差来实现,仪表上限报警下回差,仪表下限报警上回差。具体设置如下:二级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成上限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成80,报警回差(AH1)设置成10即可;再比如低于90度启动现场设备,高于100度断开现场,设置如下::2级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成下限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成90,报警回差(AH1)设置成10即可。