【求助】3U485BD通讯三菱变频器问题 点击:503 | 回复:6



社费啊!老哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:170
  • 历史总积分:197
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2021-01-24 15:48:18
楼主

一直在发送,收不到数据回来,用触摸屏和专用指令通讯都可以,就是MODBUS-RTU不行,监控错误也没有,有没有大佬帮忙看看

变频器参数

P79=0

P117=1

P118=96

P119=0

P120=2

P122=9999

P340=10

P549=1

image.png



楼主最近还看过



mr_nice_guy

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:52
  • 历史总积分:2059
  • 注册:2016年5月07日
发表于:2021-01-26 09:50:32
1楼

你用串口调试助手监控下发出去的数据内容就知道了。

P117是站号吗?

你的程序里站号写的是D0是2。

多台变频器?




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-01-27 16:22:30
2楼

首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P794,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)

 

P160:设置为0

 

P77:设置为2

 

P79:设置为2

P340:设置为1

 

P338:设置为0

P339:设置为0

P551:设置为9999

 

P117:设置为1

P118:设置为96

P120:设置为2

P122:设置为9999

P343:设置为0

P502:设置为0

P549:设置为1


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-01-27 16:22:59
3楼

监控一下PLC程序,看看发出的命令是否正确?

社费啊!老哥

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:170
  • 历史总积分:197
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2021-02-01 17:13:16
4楼

"关育谋" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【监控一下PLC程序,看看发出的命令是否正确?】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

都设置过了,还是没用,我又整了个5U来通讯,ADPRW指令通讯正常,用无协议RS2就不行,光发送不接受。



zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:167
  • 历史总积分:2891
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2021-04-12 00:17:36
5楼

fx3u与三菱变频器通讯还用rs??????????????


zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:167
  • 历史总积分:2891
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2021-04-12 00:17:51
6楼

geergretcrecert

wxm123_OK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年1月04日
发表于:2021-05-26 15:43:20
7楼

学习了,非常感谢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师