社费啊!老哥
一直在发送,收不到数据回来,用触摸屏和专用指令通讯都可以,就是MODBUS-RTU不行,监控错误也没有,有没有大佬帮忙看看
变频器参数
P79=0
P117=1
P118=96
P119=0
P120=2
P122=9999
P340=10
P549=1
楼主最近还看过
mr_nice_guy
你用串口调试助手监控下发出去的数据内容就知道了。
P117是站号吗?
你的程序里站号写的是D0是2。
多台变频器?
关育谋
首先恢复出厂设置,然后再依次设置如下参数:(先设定P79为4,然后再将Pr.CL设置为1即可恢复出厂设置)
P160:设置为0
P77:设置为2
P79:设置为2
P340:设置为1
P338:设置为0
P339:设置为0
P551:设置为9999
P117:设置为1,
P118:设置为96
P120:设置为2
P122:设置为9999
P343:设置为0
P502:设置为0
P549:设置为1
监控一下PLC程序,看看发出的命令是否正确?
"关育谋" 的回复,发表在3楼 对内容: 【监控一下PLC程序,看看发出的命令是否正确?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
都设置过了,还是没用,我又整了个5U来通讯,ADPRW指令通讯正常,用无协议RS2就不行,光发送不接受。
zsdsun
fx3u与三菱变频器通讯还用rs??????????????
geergretcrecert
wxm123_OK
学习了,非常感谢