LYS初
西门子1200和力控7.2通过modbus tcp通讯,西门子发送的是浮点数数据格式是real,我在装力控电脑上已经用modscan32读到了数据,但是在力控里数据是错误的,所有的数值都不对,数据配置所有的组合我都试过,均不对,请教大神这是什么原因造成的。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
I vomited
改一下你的地址,如果你正常要采40001的数据,在力控里面,就是40002
关育谋
浮点数顺序无非就那几种组合:ABCD、BADC、DCBA、CDAB
你用modscan32测试的时候,你看看是什么顺序,然后力控照此设置一下。
"I vomited" 的回复,发表在2楼 对内容: 【改一下你的地址,如果你正常要采40001的数据,在力控里面,就是40002...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
谢谢,确实是这样已解决
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。