KRC2弹出无效的工作方式(?) 点击:559 | 回复:3



Ryaner

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2019年7月14日
发表于:2020-06-26 11:49:58
楼主

微信图片_20200626114709.jpg

也没改过什么东西。按背后就绪按钮柜内接触器也不吸合!有遇到过这个情况的朋友吗



楼主最近还看过



心海扬帆

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:587
  • 注册:2017年7月12日
发表于:2020-06-28 09:12:16
1楼

安全回路板没正常工作,查下X11

gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:122
  • 注册:2019年6月09日
发表于:2020-07-08 16:41:58
2楼

为了德玛西亚


Ryaner

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2019年7月14日
发表于:2020-07-09 15:33:37
3楼


回复内容:

对: 心海扬帆 安全回路板没正常工作,查下X11 内容的回复!

-------------------------

F11保险丝烧了,更换后通电还是会烧保险丝。

现在拔掉X19 连接KCP的线和拔掉A1/X3连接到ST6的通讯线后,才不会烧F11保险丝。现在还在排查具体故障点。