电磁流量计的保养方法 点击:186 | 回复:1



流量计小王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2020年5月18日
发表于:2020-05-25 15:26:13
楼主

电磁流量计是一种精密仪器,在使用时候是需要定时维护保养,以确保测量数据的度,接下来就让青天特克来为大家详细介绍一下具体的保养方法有哪些?

1)常常视察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化景象,掩护好电缆里面的橡胶护套。


2)活期(个别为半年)用软布擦洗电极外表,消除污垢或沉积物。


3)消除传感器下游直管段内的杂物。


电磁流量计的个别故障及其消除:


1)液体不活动有输入:


1.与转换器之间信号传输电缆衔接有断路;重庆涡街流量计2.信号电缆到电极衔接断路;3.电极外表沾污或沉积绝缘层;4.接地不良或断路。


处理方式:1.接好电缆线;2.关上传感器、从新接上;3.擦洗电极外表;4.接好地线。


2)液体活动无输入:


1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或接触不良;3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。


处理方式:1.倒线头;2.接好电源、维持接触良好;3.修理传感器。


3)输入不稳固:


1.流场不稳;2.通过传感器的液体中含有气体、重庆智能流量计大固体块;3.电气衔接虚接;4.接地不良;5.电极渗漏


处理方式:1.革新管道、或增添装置假传感器;2.正常景象;3.检讨接线,接好线;4.接好地线;5.修理传感器。


4)误差过大:


1.零点过高;2.未完整充溢液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。


处理方式:1.从新调剂零点;2.改良管道条件,传感器一直充溢液体;3.改良供电电源条件,契合正常任务条件;4.接好地线。若您想了解电磁流量计以及重庆流量计厂家,可前往青天特克咨询。