昨晚夜班,刚上班不久,工艺说一个高温缓释剂罐的液位不准,偶三年前曾经负责过这片装置区,知道这高温缓释剂的位置,也知道其使用的仪表是一个带远传的磁翻板液位计,也知道其就是一个纯显示,高温缓释剂是通过计量泵打压去减压塔器的,控制通过计量泵来实现,那个磁翻板就是一个液位的显示。
由于了解现场,就没到控制室,和搭档收拾好工具,直接到了现场,查看这个磁翻板液位计的问题,由于先前的经验知道这撬装的高温缓释剂的磁翻板液位计没有一次阀,维修时没法切出,更不能排污,对于这种故障处理,只能凭感觉,去之前从班上找了一个磁铁。
到现场看,磁翻板的面板显示有点乱,液位指示在1.0米处刚刚多了一个磁珠,其指示面板底部有两端显示白色,顶部1.2的位置有几个翻柱显示红色,用磁铁沿着面板侧面划拉了几下子,使其回复正常,同时通过磁铁的吸力感觉到里面的浮子就在1米的位置,面板的量程是1.4米的高度,大体算了下液位远传应该是70%左右。
如此看了下现场没什么问题,就到操作室里查看显示,并且和工艺人员沟通。通过操作界面看液位指示在71%左右,曾经有一段时间波动了几下子,幅度大约2%,最高74%,如此与现场的磁翻球的面板显示是一致的。
可是工艺班长却说,这个波动很大了,好几厘米呢,偶听了差点喷出来,几厘米的波动,就是幅度很大了,这对于磁翻板这样的液位计,什么时候如此苛刻的要求了,工艺人员还一直在强调,这不行啊,我们记表这是依照现场的面板还是你这显示啊,现在领导差的严格,高温缓蚀剂有很贵,一吨好几万元钱呢,你这几厘米的波动领导就考核我们。。。。。
偶一听也是啊,人家工艺也不容易不是,可是对于偶这样的仪表工就太难了,磁翻球液位计本就是一个精度不高的在线流测量仪表,你非要把这样的精度仪表当计量仪表来使用,偶这样的仪表工也实在是没有办法给改变什么,没办法最后只能扯皮了,偶只能说这种情况很可能零点不准,现场又没法切出,没法看零点到底怎样,只能明天找一个量程相同的磁翻球远传杆给你对比一下,你记表就看现场面板指示把。
和搭档回来的路上,聊起这仪表工的工作,感觉这工作越来越难干了,你说这种故障修吧还真没法修,不修吧,工艺人员还不把你当成混子,啥也不会,啥也不懂,啥也修不了,长期下去这印象还怎么在厂里混啊。
真难死人了。。