金鸽科技4G工业路由器R40具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。

添加串口

2020020618242938.jpg

 

 

 

串口设置

串口设置说明如下表所示:

串口设置

项目

说明

默认

设备

选择串口

COM0232):备用,默认做调试使用

COM1485):标准RS485接口

COM2232):标准RS232接口

COM1(485)

波特率

包括120024004800960014400192003840057600115200230400460800

9600

数据位

包括:5678

8

校验位

包括:无,奇校验,偶校验

停止位

包括:12

1

轮询周期

相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。

200

超时时间

发送指令给从站后,等待从站返回数据的zui长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。

200

主从机通讯失败确认时间

本机和从站多次连续无应答,超过该项时间,将认为从站丢失,会向有权限号码发送从机失败短xin,单位:秒(s)。

60

注:轮询周期超时时间主从机通讯失败确认时间只有在RS485选择“ModBus RTU 主机功能的时候才有效。

 