TON定时器停止计时的时候,怎么保存当前的ET输出值 点击:719 | 回复:8



20190806133659

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:35
  • 历史总积分:65
  • 注册:2019年8月06日
发表于:2020-05-15 16:27:07
楼主

TON定时器,IN突然中断时,怎么保持当前的输出时间(ET)




林春胜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:1795
  • 历史总积分:2364
  • 注册:2018年12月16日
发表于:2020-05-15 21:02:58
1楼

可以用MOVE指令将定时器当前值传送

捕获.PNG

bolin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 44回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:234
  • 注册:2017年12月15日
发表于:2020-05-16 17:51:40
2楼

有掉电保持型的时间继电器

从未忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:58
  • 注册:2020年5月17日
发表于:2020-05-17 21:26:35
3楼

不是很清楚哦,谢了啊大兄弟

李伟强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 63回
  • 年度积分:130
  • 历史总积分:365
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2020-05-20 11:39:44
4楼


回复内容:

对: 林春胜 可以用MOVE指令将定时器当前值传送 内容的回复!

-------------------------

说的对

Smile-lyc

  • [版主]
  • 精华:179帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:3946帖 | 19333回
  • 年度积分:771
  • 历史总积分:102983
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-06-17 12:21:44
5楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

王琦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2020年11月25日
发表于:2020-12-15 20:55:21
6楼

在正常使用的时候将当前值传送到一个停电保持的区域,在程序段上方使用上电接通一个扫描周期的指令,将此停电保持的区域上电传送到当前值即可


LWC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2004年1月22日
发表于:2020-12-17 14:29:47
7楼

把IN的条件,用下降沿,去MOVE一下TON的当前值,就可以了吧