Modbus485智能水表如何将数据上传到Wincc 点击:311 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2020-04-03 08:54:32
楼主

最近客户手里有个Modbus485智能仪表,然后中间通过用了我们的Modbus TCP/Modbus RTU模块,和上位机WinCC通讯,客户经过多番尝试,最终还是没有通讯上,于是寄给我们让我们测试下,最后经过我们测试,wincc通讯完全没有问题,下面举个小例子供大家参考。

所用设备如下:

1、Modbus TCP/Modbus RTU模块

2、天津市华仪晨隆智能水表

3、上位机用wincc。

硬件连接图示如下

image.png

参数设置如下:

1、智能水表默认的通讯参数为:9600,n,8,1;地址1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数

2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:

image.png

1)转换器IP

image.png

2)转换器Modbus RTU设置

image.png

这里注意一下,正常的设备等待从站回答时间都是50ms就够了,经过我们多次测试,发现这个智能水表回数速度很慢,改为250ms才能正常通讯,所以大家遇到这种类似的仪表,一定要注意下这个参数。

3、电脑端wincc软件设置如下图:

1)首先先建立一个连接,并建立变量

image.png

3)建立画面

在画面上建立一个IO域

image.png

4)画面上会显示这些温湿度参数的的数值,注意,显示的数值是实际的100倍

image.png

下面的是该智能仪表显示的数值

image.png

附Modbus TCP/Modbus RTU转换器图一张

image.png

智能水表通信参数介绍

image.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-03 12:55:39
1楼

这个感觉方便很多,一次性可以挂多少仪表呢?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师