求助大家两个问题。 第1,我每次下载程序后,都要PLC断电才能运行(P.RUN灯长亮),通过GXWORK3 软件远程启动那执行运行都不行(P.RUN灯是闪亮). 是什么原因? 我用同事的程序下载进去什么都不用操作PLC就自动运行了.
第2,我用485口用了MC协议和威纶屏MT6071IP通讯,通讯正常. 可是PLC的ERR灯长亮,PLC诊断为轻度故障,故障代码7F68成帧错误,和485通讯有关,是什么原因.
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
乖乖小笨熊
485通讯部分设置有问题,你检查一下该设置参数
学习ab12
检查485通讯接线是否正确,然后确认参数设置
工控秀才----王者之师
通常报成帧错误时,排除接线原因外,通常是通讯参数里设定了结束符CR/LF,但是实际的报文并没有含此结束符。
另外,出现错误时可以往下拔一下运行关到RESET位置并停留3秒左右,然后再拔到RUN位置即可,无须重新上电