一风机电动机P=45KW,启动采用星三角启动。
初次配置:断路器100A,星三角和封星接触器为65A,热继电器为65—80A(可调),星三角转换时间5—60S(可调)。
运行结果:偶尔会出现热继电器和断路器动作现象。尤其是星三角转换瞬间最突出。
第二次更换配置:断路器125A,星三角和封星接触器为95A,热继电器为80—104A(可调),星三角转换时间5—60S(可调)。
运行结果:偶尔会出现断路器动作现象。尤其是星三角转换瞬间最突出。
那么请问:是不是断路器配置有点小?还是负载不匹配导致电流瞬间过大原因造成的?
如果说第一种配置出现故障,个人觉得断路器和热继电器配置偏小,接触器配置处于正常下限。
那么第二种配置再出现故障,配置层次讲应该问题不大,是否重点考虑其他原因呢?
楼主最近还看过