有网友提出:
因为现场没有380V三相电源,想用初级380V,次级110V 或220V的降压变压器,在次级端送入220V或110V电源,在初级端可以得到380V三相电源,拖动1.1KW电动机是否可以?
有网友答复:
这个不能一概而论。
如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。
如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。
另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。
所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。
其他呼声:
期待大家给予反馈。
楼主最近还看过
变压器的初、次级无论结构和技术要求都是一样的,线圈加上合适的电压,就可以正常运行。
变压器计算首先由功率确定铁芯,S=1.25*√P
再按铁芯截面计算每伏匝数,n=50/S
然后按要求的电压和通过的电流,计算出各个线圈的匝数和线径。N=nU
在计算次级线圈匝数时,增加5%,以补偿各种损耗带来的电压降低,除此之外初、次级没区别,匝间绝缘、层间绝缘都是一样的。
更有C型铁芯的变压器,初次级结构都是一样的;小型变压器,初、次级线圈采用上下安装的,初次级结构也是一样的。
只要电压满足要求,随便使用。即使是初、次级里外结构的,也不影响使用。