电厂化水控制系统,PLC1756,C网挂数字模拟量模块,旧程序跑两年没有问题,由于个人原因新建程序替代旧程序,IO模块都是手动添加到新程序,配置和旧程序配置一模一样,标签和主子程序都是导入导出,应该没有问题(可以说新旧程序一模一样)。
新程序下载到PLC在上位运行之后,有四个电机的频率上不去,设置40HZ达不到,只能到10个左右,查看对应的模拟量模块的通道设置没有问题,在程序中这几个两并没有参与控制,只是以标签形式。旧程序下进去电机频率可以达到40HZ。 为啥我新程序就不行呢,很奇怪,有没有大神能提供点头绪处理一下,愁的不行,人在国外,被当地外国人嘲讽了,丢人呐。
祝各位大神新年快乐,盼指点一二,不胜感激