AB模拟量问题,邪门 点击:678 | 回复:6



淼大大

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:852
  • 注册:2019年5月07日
发表于:2020-01-24 19:39:28
楼主
求助帖100分-未结帖

              电厂化水控制系统,PLC1756,C网挂数字模拟量模块,旧程序跑两年没有问题,由于个人原因新建程序替代旧程序,IO模块都是手动添加到新程序,配置和旧程序配置一模一样,标签和主子程序都是导入导出,应该没有问题(可以说新旧程序一模一样)。 

              新程序下载到PLC在上位运行之后,有四个电机的频率上不去,设置40HZ达不到,只能到10个左右,查看对应的模拟量模块的通道设置没有问题,在程序中这几个两并没有参与控制,只是以标签形式。旧程序下进去电机频率可以达到40HZ。         为啥我新程序就不行呢,很奇怪,有没有大神能提供点头绪处理一下,愁的不行,人在国外,被当地外国人嘲讽了,丢人呐。

              祝各位大神新年快乐,盼指点一二,不胜感激

1分不嫌少!


楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-01-25 20:54:00
1楼

大神呀,修改程序就应该是读出来在线修改的,因为人家的模块参数有可能没法读取,而这些涉及到模块量程或者倍率问题!!而且你只下载程序即可,那个模块参数等等不能覆盖,这个是程序修改的原则,文雅一点的说:你还是半吊子,老老实实按照这个规程修改程序,你要硬充大神,实在......

woodhead

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2020-01-26 19:29:03
2楼

模拟量模块里每个通道都要进行量程配置(放置在数据区域里),需要通过程序块进行下载,一般是上电时触发一次下载。你找到原来通道配置的内容,拷贝过来,再下载试试。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2020-01-26 22:28:10
3楼

一楼分析合理

承诺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2019年3月01日
发表于:2020-01-28 17:39:14
4楼

嗯,我也是小白,感觉是模拟量量程的问题

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2020-01-30 17:17:09
5楼

是不是模拟量模块的报警上下限没有设置?

这个如果不设置就直接Disable,如果启用就必须设置对应的上下限数值,否则你就无法达到最高设定值的

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-02 12:40:45
6楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。