求助,用FX-2DA控制比例阀的问题 点击:538 | 回复:6



幻觉不是幻觉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:29帖
  • 帖子:48帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10157
  • 注册:2019年4月08日
发表于:2019-12-30 13:54:48
楼主
求助帖200分-已结帖

我现在想用一个FX2N-2AD控制一个比例阀。使用的电流控制。因为2AD模块输出的是4-20ma的,数字量是0-4000。比例阀输出的是0-1000ma的,输出的液压是0-15.7MPA。

1、我不明白的是像图中的放大板怎么控制那个比例阀的对应关系。难道是我只要直接算出0-20ma对应0-15.7Mpa就可以了吗?

2、还是需要先算出0-20ma对应比例阀的0-1000ma,再算出对应的0-15.7MPA?image.png

image.pngimage.png


1分不嫌少!



幻觉不是幻觉

  • 精华:0帖
  • 求助:29帖
  • 帖子:48帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10157
  • 注册:2019年4月08日
发表于:2019-12-30 13:55:56
1楼

放大板的输出电流是1A的。

caozhiyong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2019-12-30 14:32:56
2楼

楼主对比例阀的理解太偏了,比例放大板输出的最大电流为1A,并不代表实际输出就是1A,另外你所谓的给的4-20ma对应的是0-15.7MPA,并不是说我给到20ma输出电流是1A就能到达15.7mpa,比例放大板的作用是把给过去的信号进行同比例放大,另外你保证你给过去的电流可变,压力是线性变化就可以,具体你给的20MA要是达不到压力那就是调比例放大版要做的工作,跟PLC的模拟量没多大关系,PLC保证给过去的电流信号是线性变化,具体压力是不是线性变化是比例放大版的调节问题,跟PLC无关

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-12-30 17:18:02
3楼

楼主:FX2N-2AD是模拟量采集模块,不能输出模拟量!!

你要输出模拟量控制比例阀应该选用FX2N-2DA模块!!

另外:比例阀本身的控制器在信号4-20ma已经做了补偿,也就是4-20ma线性对应输出压力了,你只要控制FX2N-2DA模块的线性输出即可

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-12-31 12:47:29
4楼

你用线性关系转换为对应工程量数据就行

嗨哥们传球

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:806
  • 注册:2013年1月09日
发表于:2020-01-02 17:35:54
5楼

比例阀不好用,缺陷太多

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-02-05 17:21:11
6楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师