串口通信实例020:松下FPX和西门子S7-200串口通信

一、实例实现目的:

松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。

二、通信连接:

1、松下FPX-COM3通信插件端子含义:

该插件板后的拨码开关1、2、3打到ON位置、4打到OFF位置

S+:即为RS485发送\接收+信号

S-:即为RS485发送\接收-信号

2、西门子S7-200 Port0通信口:

3脚即为RS485发送\接收+信号

8脚即为RS485发送\接收-信号

3、通信连接:

松下COM3通信插件S+ 接 西门子S7-200 Port0口3脚;

松下COM3通信插件S- 接 西门子S7-200 Port0口8脚。

三、松下FPX发送通信程序:

1、通信初始化,9600,8,N,1,起始符为STX、结束符为ETX,通信模式为通用通信,接收缓冲区首地址为DT10、接收字节计数为2:


2、输入处理程序,将松下8路输入转换为2个ASCII码保持至DT1里:


3、定时发送


四、西门子S7-200接收通信程序:

1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾ETX、启动接收完成中断


2、接收数据处理程序:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据后送入Q0.0~Q0.7


3、接收完成中断程序:产生接收完成中断时将接收到的有效数据转存、并启动新一轮的等待接收

五、通信程序图片提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-27 12:40:52
1楼

六、通信测试:

硬件接线完成后,分别将松下FPX通信程序、西门子S7-200通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现松下FPX的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7。


关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-27 13:59:22
2楼

说明:
主站程序在松下FPX实物测试通过;
从站程序在西门子S7-200实物测试通过;

最终实现松下FPX的8路输入控制西门子S7-200的8路输出。