PLC使用s7-200smart组态EM AE08模拟量模块,模拟量输入是连接压力传感器的。旁边是两台11KW电机配备编码器。
问题现状是:当两台11KW电机停止状态检测模拟量信号值稳定不变,电机启动开始旋转模拟量值就开始波动。
想问一下老师傅们有什么好办法解决。
以下是我已经处理过内容:
模拟量模块空余端口已经短接。
更换屏蔽线,但是屏蔽层没有接地。
信号线与动力线已经区分开,大约10cm左右。
准备给PLC电源加一个隔离变压器。
急急急,在线等。