PLC使用s7-200smart组态EM AE08模拟量模块,模拟量输入是连接压力传感器的。旁边是两台11KW电机配备编码器。

问题现状是:当两台11KW电机停止状态检测模拟量信号值稳定不变,电机启动开始旋转模拟量值就开始波动。

想问一下老师傅们有什么好办法解决。

以下是我已经处理过内容:

  1. 模拟量模块空余端口已经短接。

  2. 更换屏蔽线,但是屏蔽层没有接地。

  3. 信号线与动力线已经区分开,大约10cm左右。

  4. 准备给PLC电源加一个隔离变压器。

    急急急,在线等。

    由于小弟积分不足,所以不能赞赏,请见谅!谢谢。




AI雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 204回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:1951
  • 注册:2016年8月07日
发表于:2019-12-26 15:33:59
1楼

加个辰竹的有源安全栅试试