山上水泵18.5KW,变频器控制供水,架空35平方铝线,2000米。变频器运行到39HZ包电压低,实测电压295v,停止时电压385.请问大家有什么好的办法没有。换线费用太高了。线路上还有其他负载。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
whoisigk
只能降额使用。频率上限锁定在35Hz。
测试成功,电压可以用小功率变压器升高,不过要改整流部分,用315KW660V变频器测试成功,380输入输出450A直流电压正常。技术探讨可电话联系我13781968616
测试成功,电压可以用小功率变压器升高,不过要改整流部分,用315KW660V变频器测试成功,380输入输出450A直流电压正常。技术探讨可电话联系我