变频器有没有配套升压的设备电压低无法使用 点击:84 | 回复:4



恒大电器

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2019-11-22 21:59:38
楼主

山上水泵18.5KW,变频器控制供水,架空35平方铝线,2000米。变频器运行到39HZ包电压低,实测电压295v,停止时电压385.请问大家有什么好的办法没有。换线费用太高了。线路上还有其他负载。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



whoisigk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2011年6月24日
发表于:2019-11-23 08:47:25
1楼

只能降额使用。频率上限锁定在35Hz。

恒大电器

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2019-12-23 08:20:16
2楼

测试成功,电压可以用小功率变压器升高,不过要改整流部分,用315KW660V变频器测试成功,380输入输出450A直流电压正常。技术探讨可电话联系我13781968616

恒大电器

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2019-12-23 08:22:12
3楼

测试成功,电压可以用小功率变压器升高,不过要改整流部分,用315KW660V变频器测试成功,380输入输出450A直流电压正常。技术探讨可电话联系我

恒大电器

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 269回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:1574
  • 注册:2006年11月23日
发表于:2019-12-23 08:22:58
4楼

1

3

7

8

1

9

6

8

6

1

6