接触EPLAN一个多月,其他2D的网上都有教程,各种小问题也能够在网上查资料。但是在3D布线时遇见了一些问题,网上的资料关于这部分都很简单的介绍过去了。没办法只能来论坛里麻烦大家了。
1.有一些连线生成不了(端子排上的24V,0V端子接线生成不了。有时候改一改端子的)。
这个24V的端子本来也没生成连接,我试着修改了端子属性,偶尔有一两次会生成接线,但是按照同样的方法去修改其他的无法生成的线却无法生成。一直出现这种情况。无法生成的有PE线,0V和24V。
2.或者是生成两根线,一根飞线一根在线槽里的线(有几根线一直是有一根飞线一根在线槽里的线,生成连接报表之后不显示该线的长度)。
3还有有两根线一直生成不了。
这里接触器下面W2存在,但是U2,V2生成不了。我曾经把T节点去掉,也生成不了。还添加过连接定义点,也不行。
4。还有这个,这个连接点生成的一直是这种,我将该设备的连接点调换,还是只有这个会飞线。
求助大神帮忙解答一下,谢谢大家。