当前位置:
新手请教一个接线问题
回复 | 人气 | 打印
五五wu 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏50分-已结帖 发表于:2019-09-11 08:59:31 楼主

本人此前都是用三菱FX3GA基本单元PLC,由于点数不够,买了一个扩展单元FX2N-32ET,但是上面的输入排端子不一样,卖家没有给说明书,上官网下载下载不了,打电话给客户说不在技术服务时间段,气死,只能来求教论坛大神帮忙指点一下

image.png

如图所示有个COM和24+,因为我接3GA输入端只需把SS端接正,外部开关分别接X和电源的负极就可以了,但是现在这个32ET该怎么接呢,24+接正,然后COM接电源负极,那外部两线输入接正,另一根接啥呢

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 10:09:21 1楼
 

微信截图_20190911100154.png楼主可以参考一下这个

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 10:13:56 2楼
 

Fx2在内部24V电源正极已经与输入端光耦公共点连接,com是内部电源的负极,外部开关只需连接在输入点和com之间就行。+24不用接线。

如果使用外部24V电源,com点空着不接,电源的正极接24,负极与外部公用点连接。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 10:17:13 3楼
 

上面那图是FX2吗?


  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 11:31:00 4楼
 


引用 李纯绪 的回复内容: 上面那图是FX2吗?

-------------------------

是的FX2N的扩展模块接线图,来源三菱官网说明书

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-11 14:27:32 5楼
 


回复内容:

对: 李东泽 引用 李纯绪 的回复内容: 上面那图是FX2吗?---... 内容的回复!

-------------------------

我弄错了,忽视了是扩展单元。扩展单元没有内部电源,用的是外部电源。

我上面那说的是主机的接法。