郁金香男孩
我想起之前做个一个项目,是基恩士kv7500的PLC通过mecholinkIII控制了6台安川的伺服电机,其中一台伺服电机是400w的,配一个1:20的减速机,设置我是通过基恩士PLC软件自动计算的。但是这个速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的话只要一动就停机,并报过载错误,只能按这个速度运行。今天想请教诸位大师,遇到这种情况该如何解决,不胜感激。
请叫我王老湿
看看软件里面有没有设置最大速度,驱动器也要看看
回复内容:
对: 请叫我王老湿 看看软件里面有没有设置最大速度,驱动器也要看看 内容的回复!
-------------------------
谢谢老师,这个我倒没仔细研究过,有机会了我再好好看看。
我的螺杆的螺距是10mm,25mm/S应该是一秒钟2.5圈,根据减速机是1:20的,伺服电机转速就是2.5*20=50转/S,这样的话每分钟就是50*60=3000.我这样计算是否正确?
李东泽
改一下伺服驱动器电子齿轮比,具体型号是多少。楼主提供一下,有时间看看改那个参数