多台伺服急停接线问题 点击:871 | 回复:7



沙漠的风雨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2019-05-14 14:05:17
楼主

一般的急停信号都是串连接线,请问多台伺服驱动器输入信号能串连吗?

1分不嫌少!



AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-05-14 14:09:21
1楼

原理上没问题,都是做控制用,用中继转一下吧

沙漠的风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2019-05-14 14:24:45
2楼


回复内容:

对: AC米兰 原理上没问题,都是做控制用,用中继转一下吧 内容的回复!

-------------------------

中继转一下什么意思?  那台达伺服来说,内部是二极管 可以串接吗?blob.png

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-05-14 20:15:14
3楼


引用 沙漠的风雨 的回复内容: 回复内容:对: AC米兰  原理上没问题,都是做控制用...

-------------------------

不要想了,不能串联。

建议楼主还是加继电器选择并联吧

沙漠的风雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2019-05-15 09:06:17
4楼

我现在的想法是 并到一起 (台达A2)

blob.png

AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-05-15 10:08:04
5楼


回复内容:对对对,我的描述有问题,惭愧

对: 李东泽 引用 沙漠的风雨 的回复内容: 回复内容:对: AC米... 内容的回复!

-------------------------


AC米兰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:135帖 | 1067回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:5841
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2019-05-15 10:16:12
6楼


回复内容:这种急停按钮得选2闭点的了

对: 沙漠的风雨 我现在的想法是 并到一起 (台达A2) 内容的回复!

-------------------------


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-05-15 18:37:13
7楼


引用 沙漠的风雨 的回复内容: 我现在的想法是 并到一起 (台达A2)

-------------------------

用外部电源,嗯,但是需要设置一下参数,台达的伺服驱动器,可以设置常开常闭输入。

楼主可以试一试