robingsion
已经波动快半月。偶尔波动50t
现场是8个传感器送入PLC柜,然后PLC柜再送到dcs中
8个传感器4个一组
前期波动的时候,检查了接线/安装/螺丝固定等等都没有发现问题。
近期波动频繁,于是现场测量传感器电压。未发现异常。
近一周波动特别频繁,于是现场开始使用替换的方法,拆卸一个观察。
拆卸掉其中一个传感器后波动消失。
后面又挨个拆卸了别的。最后问题锁定在其中一个传感器故障上面。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除