横河的opc server软件包,谁有? 点击:1786 | 回复:7



sdtchen

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-06-04 22:21:00
楼主
现急需适用于横河cs3000、cs的专用opc server软件包(带授权),哪里可以买到啊?或者其他支持从这两种dcs采集数据的opc server均可,请与我联系:sdtchen@126.com,谢谢!



张天军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-06-05 08:44:00
1楼
找横河公司直接联系 可以提供软件包的 

zhoulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2001年7月10日
发表于:2006-06-12 03:05:00
2楼
I have the opc of CS3000,but I think you should ask the end user to purchase the opc and services  from Yokogawa .For you can not just install it,it need a V-Net card and need to configurate the node on the whole DCS system and download the configuration.

For CS3000,two ways,one is DDE,another is OPC .
For CS,if they use ExaPAPI on HP-UNIX,we can use CIMIO for Exapapi;If it use ACG10S,we can use cimio for ACG10S.Others you can only use OPC .

ZhouLin
Lin.zhou@aspentech.com

zhoulin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2006-06-17 08:21:00
4楼
我这儿有,hit_lhb@163.com

sdtchen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-06-27 10:27:00
5楼
谢谢zhoulin!

CS 3000的OPC已经解决,原来DCS选型的时候已经预装了Model LHS2411 Exaopc OPC Interface Package (for HIS),请问是不是可以直接通过CIM-IO for OPC实现数据采集呢?

另外,CS使用的是ACG10S,请问CIM-IO for ACG10S,如何配置?AspenTech\CIM-IO\io\cio_ygc_acg文件夹下四个文件ACG10S_DLGP.exe;ACG10S_service.exe;CIMIO_ACG10S.exe;release_notes.txt。

万分感谢!

漠然

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2003年3月22日
发表于:2006-12-31 15:24:00
6楼
我用到两套缠cs3000系统,这两套DCS是独立的,现在我想把这两套DCS连接起来,通过OPC实现数据共享。
但我对CS3000 OPC不是很了解,能请教下有关CS3000 OPC的配置吗?对我这方案你有什么建议?
谢谢!

biyeee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1234
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-08-24 13:55:00
7楼
我们公司用HONEYWELL的DCS,海关要实时监控我们的系统。现在的方案是通过横河的系统通过OPC方式传给海关。之前对横河的东西没接触过,希望大家继续讨论。