wzb2014
AB 1769 L33ER (带2个网口),软件版本Studio 5000 V21.00, 想方法或组态案例,PLC的变量可以变成modbus 从站地址, 触摸屏可以通过modbus TCP协议和PLC通讯? 现PLC程序的变量有开关量,短整形,长整形,浮点数。
求助各位大神了
补充下问题:AB 1769 L33ER 这款PLC要做modbus TCP从站,应该怎么编程或实现?
柳红岩
提供下你的触摸屏型号
Schuller
HMI 连接PLC 需要通讯协议一致,1769-L33ER 应该不支持ModbusTCP/IP通讯。所以无法连接
飘落的刀
回复内容:
对: Schuller HMI 连接PLC 需要通讯协议一致,1769-L33... 内容的回复!
-------------------------
这个问题咨询了下AB办事处的,需要加个第三方模块
Smile-lyc
感谢每一位热心答疑解惑的盆友,同时也希望在您得到满意答案以后,能够及时反馈分享一下解决问题经验。更不要忘记对悬赏积分及时结贴处理!
已经解决了,找MCGS厂家开发部,安装最新驱动5.09解决了