攒钱买房
wcj_062
应该不可以的!
你用的是什么型号的PLC?
云锋
最好还是加扩展。有的柜子没加,使用后经常出现坏输出点的情况。
说不清楚
yjig
本人就是用PLC直接驱动交流接触器的,接触器是12A的,动作频率是平均每30秒一次,现已使用半年,运行正常。
本人认为,只要能带的动,又何必非要转一个继电器。用PLC的目的就是简化电路,再加一个转换,还不如直接用接触器。
二十四桥
建议不要用,直接驱动有时可能PLC点的容量不够,即使够也很容易烧坏PLC的DO点。
我们以前单位曾经这么做过,烧过很多卡件或通道,后来凡是驱动交流接触器(比如泵的驱动),统一加中间继电器。
这是经验教训。。。。。
而且从我们现在专门做自动化工程来看,有些设计院只要是DO点都要求加上中间继电器,他不管PLC或DCS的型号。
西部黄牛
只要负载容量低于触点容量,正常使用就可以.,我们这儿用了4年多也没事!!!
jxsswys712
电流大的建议不要直接驱动,否则会烧坏输出点的 造成粘连???
yonggua
我们都加中间继电器,确实没有那样做过,不安全因素太多。
懂一点点
norris_lee
qzm133
三菱FX2n有几组输出触点,其触点容量是不同的,可以带动交流接触器。
我们在多台设备上使用多年,从来没有出现过问题。
主要考虑触点容量,可以试试。
药师
可以,不过视情况而定了
回复内容: 对:norris_lee 关于直接启动,交流接触器并联一电容,0.1UF就够 内容的回复:
是用涤纶电容吗?
小~电
我帮一家公司做电柜看到他们用欧姆龙直接过接触器接电磁阀接触器没事电磁阀的点经常烧坏!你还可以中间加个开关管也行的啊!
xulilei
哎,佩服各位大侠。直接驱动,做中间继电器的厂不亏本才怪呢
01102062z
我单位的成套进口设备中西门子S7 200输出直接驱动小功力交流接触器,使用8年下来,plc的输出触点没损坏过,接触器也没损坏过.(接触器也是进口的).
叶封尘
我认为是没什么大碍的,我之前也是直接驱动的