我国水泵厂较多采用立窑配备15~215kW罗茨风机,传统的风量控制办法是依靠放(回)风阀进行调节。由于罗茨风机的供风量较为恒定的,煅烧时根据窑的情况需要随时调节风量,
当窑内需要少风量时,通过回风阀放走多余的风量,造成严重的能源浪费。只要能控制罗茨风机的转速,进行风量调节,保证窑内需多少风量就供多少风,就能完全免除放风所造成的浪费。
风机的风压是不受风机转速限制的,不论转速变化如何其风压可以保持不变。而风量则与风机转速成正比的,如下式:
Q=K•n
式中:Q:表示风量
n:表示风机转速
K:为系数
因此风量调节,完全由变频器改变电机频率达到无级变速,起到调节风量的效果。根据现场应用工艺,风机的最低频率15Hz,通常在35Hz左右,有个别时刻50Hz满风量运行。
由于立窑工艺基本是一致的,因此在不同的立窑风量调节量是基本相同的,凡立窑应用变频技术都可以获30%左右的节能效果。
因此风量调节,完全由松川v80变频器改变电机频率达到无级变速,起到调节风量的效果。根据现场应用工艺,风机的最低频率15Hz,通常在35Hz左右,有个别时刻50Hz满风量运行。由于立窑工艺基本是一致的,因此在不同的立窑风量调节量是基本相同的,凡立窑应用变频技术都可以获30%左右的节能效果。