ABBDCS800点动正反转设置 点击:1048 | 回复:1



qpwt5200

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2018-04-02 15:16:51
楼主

  纤维板厂,木塞螺旋驱动电机用的DCS 800   S01-1200-05的直流调速器  需要点动定速 正传和点动定速反转    ,正常生产的时候正传通过AI1 4-20毫安来加减速,求教怎么设置,我设置点动1正传(DI4),  和点动2反转  (DI3)。 DI8启动/停止  , DI7使能    DI6 复位   。但是点动正传有输出 ,点动反转没有输出是什么情况?




董永-

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2018-04-04 11:21:21
1楼

扳机的木塞螺旋我熟悉,你这个DCS800的驱动是不能反转的,它们是通过PLC控制外部励磁实现反转,或者用的是可逆励磁,具体可以联系广州实控 董工 13902272318