电机过载额定电流1.05倍,可长期运行。过载2倍,又可运行多少秒。过载多少倍,又可运行多少秒。我网上搜索了很久,没找到。各位老师能提供吗?




王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-10-29 13:17:15
1楼

是不是这个东西啊。                      

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2013-10-29 14:17:24
2楼

引用 王者之师—竹叶三 的回复内容: 是不是这个东西啊。                  ...


对的,就是查你的热继电器保护曲线,如上图。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-10-29 15:13:10
3楼

 其实正常工作情况 时,电机不适合长时间过载,那这时就能通过 热继电 器 的 整定时间进行控制,但实际的 跳开时间曲线各大品牌可能会有一定的区别

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-10-29 16:23:32
4楼

这个最终应该是转换到电机的温升特性来确定,不同家的电机(即使同功率的,由于工艺的差别)温升特性不一样,即使温升特性相同,然后还要从电机材料来考虑(电机所使用漆包线的耐温等级不同),所以各家的电机过载时间应该不尽相同。而驱动器中的过载保护时间可以设定的,而且设定一般要比电机最大特性小(用于保护电机,同时保护自己),这个可操作性比较大。

ybpr56

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-10-29 17:06:41
5楼

过载2倍估计1分多钟就跳了

实际电流是整定电流电流的 1.05倍  动作时间>2H;

实际电流是整定电流电流的  1.2倍  动作时间<2H;

实际电流是整定电流电流的  1.6倍  动作时间<2MIN;

实际电流是整定电流电流的  6倍  动作时间>5S;

 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-10-29 17:32:57
6楼

反时限特性有好多种,与电机负载有关。没有唯一确定的数据。