电机过载额定电流1.05倍,可长期运行。过载2倍,又可运行多少秒。过载多少倍,又可运行多少秒。我网上搜索了很久,没找到。各位老师能提供吗?
王者之师—竹叶三
是不是这个东西啊。
鹰飞翔
引用 王者之师—竹叶三 的回复内容: 是不是这个东西啊。 ...
对的,就是查你的热继电器保护曲线,如上图。
阿水--王者之师
其实正常工作情况 时,电机不适合长时间过载,那这时就能通过 热继电 器 的 整定时间进行控制,但实际的 跳开时间曲线各大品牌可能会有一定的区别
liujian5118-PLC技术军团
这个最终应该是转换到电机的温升特性来确定,不同家的电机(即使同功率的,由于工艺的差别)温升特性不一样,即使温升特性相同,然后还要从电机材料来考虑(电机所使用漆包线的耐温等级不同),所以各家的电机过载时间应该不尽相同。而驱动器中的过载保护时间可以设定的,而且设定一般要比电机最大特性小(用于保护电机,同时保护自己),这个可操作性比较大。
ybpr56
过载2倍估计1分多钟就跳了
实际电流是整定电流电流的 1.05倍 动作时间>2H;
实际电流是整定电流电流的 1.2倍 动作时间<2H;
实际电流是整定电流电流的 1.6倍 动作时间<2MIN;
实际电流是整定电流电流的 6倍 动作时间>5S;
秦君_1
反时限特性有好多种,与电机负载有关。没有唯一确定的数据。