台达B2系列伺服驱动器,01.019版本质量下降
原01.018版本驱动器,伺服得电后,等待1秒钟即可接受PLC脉冲,并运转定位。
现01.019版本驱动器,伺服得电后,必须等待5秒以上,如果PLC在5秒内向伺服发脉冲,伺服不运转,且不报警,导致最后定位不准。
跟台达反馈后,没有下文。
谴责台达这种为了降低成本,不管质量的行为。要求台达召回01.019版本B2系列伺服。
第五纪冰川
多大功率呀?
回复内容:
对: 第五纪冰川 多大功率呀? 内容的回复!
测试了400W和750W,都是一样的。
ganqqiangaz
是不是哦,台达伺服还不错吗
魔鬼可乐
最后怎么样了 服务这么差吗
楊小豆
GK老菜鸟
台达的服务确实比较迟缓,有问题要尽早直接跟台达反馈,慢慢等他们处理
刘岩利
您的plc在逻辑上应该接收到驱动器的ready信号之后再发脉冲,而不是上电后延时几秒开始发脉冲。
JK6102
我们也用很多台达产陪,最近开始使用其它品牌的了,台达伺服调试要麻烦些。
枫·宁
有人能私下给我台达伺服电机的资料啊