现场应用的实例
现场应用以传导性耦合为例。高压母线上产生的瞬态电压和电流将通过与母线相连接的电压互感器和电流互感器传入二次设备中,从而在二次设备端口产生干扰电压和电流。
基于Lab VIEW8.6VFTO研究平台能制作适用电流互感器、电磁式电压互感器、电容式互感器和GIS互感器的传递过电压测量装置;现就电容式互感器传递过电压测量装置为例,进行现场试验。电容式传递过电压测量现场试验照片如图10所示。
图10容式传递过电压测量现场试验照片
此检测对110kV电容式电压互感器进行传递过电压测量,分别进行了单次测量和十次测量,波形如图11和图12。从图11中可以看出单次测量的A冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图12中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的A类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间在0.4到0.6 us(T1)之间,波尾时间大于50 us(T2)。十次重复测量的标准不确定度小于2%。
图11 CVT传递过电压单次测量
图12 CVT传递过电压十次测量