实验室研究特快瞬态过电压VFTO电压实验研究基本条件
1) 高电压毫微秒冲击电压发生器
变电站中开关操作引起VFTO分为B冲击波和A类冲击波,其参数見表一 。
表一 B冲击波和A类冲击波参数
| 冲击波类型 | A | B | 
| 施加电压峰值(Up) | 
 | 
 | 
| 波形参数: —常规波前时间(T1)a —半峰值时间(T2) —波前时间(T1) —波尾时间(T2) | 
 0.5×(1±20%)us ≥50us — — | 
 — — 10×(1±20%)us ﹥100ns | 
| 传递过电压峰值限值(Us)b | 1.6kV | 1.6kV | 
| a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡 b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制 | ||
 
 
A类冲击波
波前时间T1=0.50(1+20%)μs
半峰值时间T2≥50μs
 
 
图 2 A类冲击波波形
B类冲击波
波前时间 T1=10ns±20%
波尾时间 T2≥100ns
 
 
图 3 B类冲击波波形
2) 在实验室进行VFTO的测量方法
VFTO的测量采用微分积分(D/I)测量系统。该(D/I)测量系统是一种对信号相继进行微分和积分,以形成电压,用以测量特快速瞬态过电压VFTO(very-fast-transient over voltage)。。它的基本原理如图4所示。
 图中   R—阻尼电阻,L—杂散电感,C1—微分电容,C1—高压极板杂散电容,
图中   R—阻尼电阻,L—杂散电感,C1—微分电容,C1—高压极板杂散电容,
C1—低压极板电容,U1—输入电压,U0—输出电压。
图4 微分积分(D/I)测量基本原理