实验室研究特快瞬态过电压VFTO电压实验研究基本条件 点击:553 | 回复:0



wayaj

    
  • 精华:30帖
  • 求助:95帖
  • 帖子:5269帖 | 8770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28783
  • 注册:2020年5月25日
发表于:2018-02-06 07:41:06
楼主

实验室研究特快瞬态过电压VFTO电压实验研究基本条件

1) 高电压毫微秒冲击电压发生器

变电站中开关操作引起VFTO分为B冲击波和A类冲击波,其参数見表一 。

表一  B冲击波和A类冲击波参数

冲击波类型

A

B

施加电压峰值(Up)

 

 

波形参数:

—常规波前时间(T1)a

—半峰值时间(T2)

—波前时间(T1)

—波尾时间(T2)

 

0.5×(1±20%)us

50us

 

10×(1±20%)us

100ns

传递过电压峰值限值(Us)b

1.6kV

1.6kV

a其波形参数代表了开关操作引起的电压振荡

b经制造方与用户协商,可选取其他的传递过电压限制

 

 

 

 

 

A类冲击波

波前时间T1=0.501+20%μs

半峰值时间T250μs

 

 

 2   A类冲击波波形

 

 

B类冲击波

 

 

             波前时间    T1=10ns±20%

波尾时间     T2100ns 

                                   

 

 3   B类冲击波波形

 

2) 在实验室进行VFTO的测量方法

VFTO的测量采用微分积分(D/I)测量系统。该(D/I)测量系统是一种对信号相继进行微分和积分,以形成电压,用以测量特快速瞬态过电压VFTOvery-fast-transient over voltage)。。它的基本原理如图4所示。

图中   R—阻尼电阻,L—杂散电感,C1—微分电容,C1—高压极板杂散电容,

C1—低压极板电容,U1—输入电压,U0—输出电压。

4 微分积分(D/I)测量基本原理