变压器吊芯检查 点击:1172 | 回复:5



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-10-03 20:15:58
楼主

      昨天我们的整流变压器轻瓦斯动作,经测量低压侧C相直流电阻偏高,领导要求吊芯检查。定在下星期一。变压器为油浸式,6.8吨重。这么大的变压器吊芯检查我们是第一次,请问各位大神,有什么需要注意的地方,谢谢!



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-10-03 20:58:56
1楼

主要注意油封。套管的密封胶珠在拧套管螺丝时易损坏,既要拧紧螺丝,又不要损坏密封;吊芯后,变压器油箱的密封要换新,是用一个圆胶棒,测量好长度,切斜口用胶粘剂沾和成一个圈。长度要测量好,安装时放正,压箱盖螺丝时要均匀,不要把密封圈压偏。

C相直流电阻大,有可能是C相连接到套管的螺丝松了或已经打火了。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-04 09:54:45
2楼

吊芯就是拆盖,把里面的线芯和铁芯一起吊出来检查。

吊芯检查应在气温不低于0℃,芯子温度不低于周围空气温度、空气相对湿度不大于75%的条件下进行(器身暴露在空气中的时间不得超过16h)。


1. 所有螺栓应紧固,并应有防松措施。铁芯无变形,表面漆层良好,铁芯应接地良好。


2. 线圈的绝缘层应完整,表面无变色、脆裂、击穿等缺陷。高低压线圈无移动变位情况。


3. 线圈间、线圈与铁芯、铁芯与轭铁间的绝缘层应完整无松动。


4. 引出线绝缘良好,包扎紧固无破裂情况,引出线固定应牢固可靠,其固定支架应紧固,

  引出线与套管连接牢靠,接触良好紧密,引出线接线正确。


5. 所有能触及的穿心螺栓应联接紧固。用摇表测量穿心螺栓与铁芯及轭铁、以及铁芯与轭    

  铁之间的绝缘电阻,并做1000V的耐压试验。


6. 油路应畅通,油箱底部清洁无油垢杂物,油箱内壁无锈蚀。


7. 芯子检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底油堵将油放净。吊芯过程中,芯

  子与箱壁不应碰撞。


8. 吊芯检查后如无异常,应立即将芯子复位并注油至正常抽位。吊芯、复位、注油必须在

  16h内完成。


9. 吊芯检查完成后,要对油系统密封进行全面仔细检查,不得有漏油渗油现象。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-10-04 10:58:54
3楼

注意温差:室温与变压器器身均要求大于0°且温差不大于20°!

其余上述各位已经说了

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-10-06 10:45:15
4楼

谢谢楼上各位的帮助。                     

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-10-14 08:02:29
5楼

吊芯后什么情况?怎么处理的?咋没下话了?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师