我现在手头有一个西门子224XP的PLC,使用通讯方式控制台达B2伺服控制器,现设置台达伺服参数如下:
P1-01=2、P2-10=101、P2-11=109、P2-12=14、P2-13=115、P2-14=102、(P2-15~P2-17、P2-36都设置为0).
P1-09=20000、P1-10=25000、P1-11=300000、P3-06=C、P4-07=C,通讯参数:P3-00=04、P3-01=11、P3-02=77.开始我使用模拟主站软件MODSCAN32可以通讯到伺服器,也可更改诸如从站号P3-00、伺服使能P2-10等参数的值,但是却不能更改诸如:P1-09、P1-10、P1-11等三个速度暂存器的数值。每次只要更改这三个数值伺服器就会显示AL019串口通讯异常警报,使用PLC通讯伺服器也是这样的情况,还望哪位大虾可以给一个自控路上的小学徒指一条明路!不甚感谢!