1200或200smart支持一个plc连接3个触摸屏吗 点击:830 | 回复:1



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-08-01 22:46:00
楼主

1200或200smart通过PN通讯,加交换机,支持一个CPU连接3个触摸屏,3个触摸屏都能实时控制和显示PLC状态,这样可以支持吗?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-08-01 22:46:31
1楼

S7-200 SMART CPU 可同时支持的最大通信连接资源数如下:
以太网:
● 1 个连接用于与 STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 主动连接。
● 8 个连接用于 CPU 与其它 S7-200 SMART CPU 之间的 GET/PUT 被动连接。
RS485/RS232:
● 本体集成485口:4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。
● SB CM01:4 个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(PPI协议)。
DP01
● 5个连接用于 CPU 与 HMI 之间的通信(4个MPI+1个OP)。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师