一、系统配置图
 采FX2N-64CL-M作为主站的配置如下图:
 



二、系统构成环境
 [硬件]
  . FX2N-32MR-001 PLC
  . CC-LINK/LT主站模块:FX2N-64CL-M;
  . CL1XY8-DR1B2,CL1XY8-DR1B2远程I/O模块;
  . CC-Link/LT专用电源以及专用电缆和终端电阻。
 [软件] GX Developer 8.52C


三、程序编制
  1、软元件分配说明
    输入(X):X001-----数据连接停止指示信号
             X002-----数据连接重新启动指示信号
    输出(Y):Y000-----远程站连接异常确认信号
             Y001-----数据连接异常确认信号  
             Y002-----所有站数据连接异常确认信号 
             Y003-----远程输入输出异常确认信号 
             Y004-----控制范围之外的站异常确认信号 
             Y005-----传输速度异常确认信号  
             Y006-----通信电源切断确认信号 
             Y007-----E2PROM异常确认信号 
             Y010-----DIP开关改变确认信号 
             Y011-----硬件异常确认信号


    辅助继电器(M):
             M0-------用于主站的控制
             M10~M25--用于读取详细的异常信息
             M10------数据连接异常
             M11------所有站数据连接异常
             M12------远程I/O异常
             M13------控制范围之外的站异常
             M14------传输速率异常
             M15------通信电源切断
             M17------E2PROM异常 
             M18------DIP开关改变 
             M25------硬件异常


 2、编程如下图
  