新人求助三菱伺服MR-J2S-20A问题 点击:586 | 回复:0



Sean91

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2017年3月18日
发表于:2017-05-26 21:37:46
楼主

最近用手里一个老型号的伺服MR-J2S-20A,马达HC-KFS23.按照手册接了线,设置为速度模式,其他参数未改动,现有以下几个问题请教:

  1. EMG已连接SG,但是COM端使用外部24VDC供电会报警ALE6,但是使用内部电源VDD就不会报警,看了内部接线图还是没能理解怎么回事,按说应该是可以用外部电源的吧

  2. SON使能信号一使能(和SG短接,我是这样理解的),就会报警ALE9,主电源L1L2和控制电源L11L21已经反复确认无误,(此处使用220V市电),打了三菱电话,说是要送修;给卖伺服的打电话,说让我内部触发试试,可是在手册里没见到有地方可以设置内部触发,还请大神指点

  3. 试运行模式,按照手册进入试运行模式点动运行后按up或者down电机不转,显示画面却切换了,已确认EMG-SG接通,使用内部电源VDD-COM接通,这就更纳闷了,试运行模式完全不用输入信号什么的