电磁流量计使用的几个注意点--成丰仪表 点击:72 | 回复:0



常州成丰流量仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:99帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2016年6月21日
发表于:2016-06-24 10:15:25
楼主

     常州市成丰流量仪表有限公司,三十年品牌,三十年专业,专业选型,专业报价,总结三十年来生产实践的经验,努力开发各种流量计量产品,根据不同的客户的需求,不同的客户设备的要求,专业订制各类非标流量计产品,完全按照客户提供的参数和要求来为客户进行“量身定制”,坚持“质量第一,用户第一”的治厂方针,确保产品质量长期稳定并不断提高,为用户提供优质的产品及完善的服务。保证成丰仪表出厂的流量计发挥最大的效果,给客户带来更多的方便和效益。电磁流量计使用时,我们需要注意些什么呢?今天成丰就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 

1、故障查找 

流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 

2、传感器检查 

测试设备:500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。

3、日常维护 

仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 

 

若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。

 

 测试步骤: 

(1)在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。 

 

(2)用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。 

(3)检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定

 

(4)在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。 

常州成丰电磁流量计,国内高端流量计品牌,以满足客户需求为先,以质量为重,让客户用的放心。常州成丰电磁流量计在行业内的口碑和客户的反馈都是让人满意的:高精度,经久耐用,使用寿命长,故障率低,售后服务好。这些都是客户对我们的评价,客户对常州成丰的肯定,是我们进步的动力,努力研发新技术,改进产品性能,采用质量上乘的材料,对产品质量一丝不苟,确保出产检测合格率100%。成丰仪表,只做精品,客户的满意是我们的动力。