孔板流量计怎么安装才可以检测蒸汽的流量 点击:0 | 回复:2



batuu

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2010-01-26 23:22:08
楼主
请各位老大帮帮忙:孔板流量计怎么安装才可以检测蒸汽的流量



小药罐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年2月22日
发表于:2010-01-27 15:10:17
1楼
找个安装规范看一下就知道了。但是现在有些现场不怎么讲究,没怎么考虑孔板引压口的方向,不过也能测量就是了。最好在差压变送器和引压口之间加冷凝罐,并且保证两个冷凝罐的高度一样,两个引压管也要保持高度一致,以免造成误差。

q-sky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年11月09日
发表于:2010-01-27 15:58:00
2楼
孔板的应用范围很广,有环室孔板和普通孔板,区别是普通孔板德取压管是分别穿透两个阀兰,直接进入管道,而环室孔板是在两个阀兰的内园上作了一个环形槽,取压管直接进到环形槽进行测量,这样的好处是避免由于介质脏、造成取压管的堵塞。在阀兰一般不是腐蚀性或颗粒状可流动气体或液体它都能测量。上面为孔板的分析图,孔板上面的件2是阻碍介质流动的,所以在件2 两短会产生差压,此差压值是我们要测量的数值。注意按装时孔板的方向,必须按上图介质的流向、来安排孔板的方向,另外,不同的介质、孔板的取压管的方向也不同