这个电气图这样做对吗? 点击:1139 | 回复:21



gnefam

    
  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-15 09:04:55
楼主

这个自动开机开关是一个温度开关,在5——20摄氏度自动动作。

我的问题是,手动开关3SB按下2KM有自保持,4KA接通后一直通电没有问题吧?不知道说清楚没




gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-15 09:10:30
1楼

自动动作时,4KA 一直通电,2KM也一直保持,有没有问题。

我想好好学习

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:24帖 | 418回
  • 年度积分:226
  • 历史总积分:1422
  • 注册:2014年1月08日
发表于:2016-04-15 09:18:45
2楼

如果单单是4KA一直通电,是没有什么问题的;但具体的控制对象有哪些

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-15 09:23:39
3楼

回复内容:

对: 我想好好学习 如果单单是4KA一直通电,是没有什么问题的;但具体的控... 内容的回复!

 控制一7千瓦的电机启停,4KA继电器失电,电机停止,停止我没画出来

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-15 09:38:09
4楼

回复内容:

对: 我想好好学习 如果单单是4KA一直通电,是没有什么问题的;但具体的控... 内容的回复!

 停止是不是4KA的一个常闭触点穿在L线上?

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2016-04-16 01:26:24
5楼

那1ST只起一次作用,似乎没有这种设计,那为什么要自动触点啊?

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-18 08:28:54
6楼

回复内容:

对: 潇湘琴话 那1ST只起一次作用,似乎没有这种设计,那为什么要自动... 内容的回复!

 这个温度开关在在5——20摄氏度自动动作。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-18 13:05:10
7楼

这个电路图有两个错误,如图只有自动开机,当3SB按下开机后只要供电正常永远不会停止而无法关机。2KM自锁。哪来自动控制?将2KM的自锁常开触点去掉才能自动。在温度开关没有闭合时,3SB作为点动按钮。1ST符号也是错误的,这是个压力继电器的符号方框中P是压力字母,如果是温度继电器,,温度字母应该是θ读作si(英文字母C) ta。为了能使2KM停止,在4KA电路串接一个扭转开关控制自动还是点动,电路就符合自控规则了。在2KM电路上串接按压式急停按钮常闭触点,电路就全了。

龙星天夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2016年2月25日
发表于:2016-04-18 13:16:04
8楼

一个自动开,一个手动开,少停止钮吧

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-18 13:30:36
9楼

回复内容:

对: 欣欣向荣-1 这个电路图有两个错误,如图只有自动开机,当3SB按下开... 内容的回复!

 非常感谢,停止的手动停止按钮我没显示出来,是在L端画着,

现在我想着,在自动启动后,而且只有4KA的情况下,怎么自动停机

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-18 14:37:04
10楼

再拿一付4KA常开触点与2KM的自锁常开触点串联。即可自动停开机。而串在L线上的停止按钮必须是自锁式停止按钮,不然当放开停止按钮,2KM永远是随温度继电器动作,启动与停止。如果这样的电路点动失去意义。用一个扭转开关串在4KA电路控制点动还是自动。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-04-18 14:52:48
11楼

这样设计控制电路有点不大合理。想想办法电路重新设计。应该是启动停止是启动停止,自控是自控,点动是点动。如果直接用上面的图,虽然能控制是会有问题的!

gnefam

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2016-04-18 16:25:07
12楼

 欣欣向荣-1,非常感谢

guaigauizhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2016年4月19日
发表于:2016-04-19 19:42:15
13楼

学文科的路过,感觉很高大上 

pceveryday

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2012年2月29日
发表于:2016-04-23 12:45:29
14楼

第一次接通之后就断不开了嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:752
  • 注册:2007年5月06日
发表于:2016-04-23 12:55:42
15楼

不对!!!!!!!!

可可君是酱子

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:1142
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2016-04-23 13:40:56
16楼

应该km2是加热的控制,4ka应该是和按钮一样的,但是温控是一直开的,我想km2自锁没必要,温度过高会自动关的,所以自锁有问题,手动开关你可以直接换成2位开关,这样设计电路简单,也没有什么接线的大问题,最好是电路再加一个热继电器保护电路

柚子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 23:44:26
17楼

新手不懂,来学习学习,

weishaojun125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 761回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2008年2月15日
发表于:2017-08-18 09:20:29
18楼

不好,你怎么断开啊??????

Mr. ma

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:107
  • 注册:2018年5月19日
发表于:2018-05-25 15:20:38
19楼

我在想,你这个自锁电路,没有停止开关吗?

爱吃汤包

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2018年9月11日
发表于:2018-09-15 09:48:17
20楼

谢谢分享,抱走学习