通常我们使用的机床上的变压器TBK型有220V 变12V 24 V 36V等等,
和下图的类型差不多:
现在想请教的是,我们专门提到隔离变压器时,如果,将下图中的TBK
变压器做成1:1,220v变220V。是否也就是隔离变压器了呢?
(目前正在订做一台隔离变压器,待变压器过来后,再上图看看,到底有
什么差异,虽然说原理上是差不多的)
________________________________________________________________________
1、变压器制作流程http://nfs.gongkong.com/Upload/Attachment/201312/20131225115616627.zip
大家谈了很多。主要集中于参数、型式。我谈谈我的看法:
1、隔离变压器是与自藕变压器相对应的。一次侧和二次侧线圈电气上是绝缘的就是隔离变压器,而二次侧线圈是由总线圈分头引出的就是自藕变压器。至于工艺上如何处理绕组的安排,不是确定是否是隔离变压器的依据;
2、同样功率等级的隔离变压器需要硒钢片和导线比自藕变压器要多,因而价格也贵,如果你做个隔离变压器,别人给你个自藕变压器,你吃亏就大了。你安装到设备上一样可以用,制造商忽悠你,没有经验在验货时很容易上当。我有一次定了一个250kva的隔离变压器,结果一个月后货拉来了,还没有卸车,我叫不要卸了,拉回去,换货!对方讲你怎么知道不对,我用万用表量给对方看,一、二次侧线圈是通的。拿来供货合同,对方没办法,只好答应重做一个。为什么要退货,不能用吗?刚开始调试设备,肯定没问题,在满负荷和短时过负荷时候就会有问题了,不仅本身设备有问题,整个车间配电都会有问题。
3、隔离变压器关键指标是短路阻抗,可以起到滤波可抑制短路电流的作用。电力变压器都是隔离变压器,安全变压器也必须是隔离变压器,220/220 隔离变压器二次侧是不接地的,电压是浮动的,你接触一根线,由于你与地线连但二次电压不是对地电压,你用手直接捏住,不过相当与这根线被你接地,你身体是等电位,就不会被电击,尽管你是“触电了”。
4、控制变压器,如给PLC供电回路供电、或继电回路供电的,原则上都应该用隔离变压器。