通常我们使用的机床上的变压器TBK型有220V 变12V 24 V 36V等等,

和下图的类型差不多:

现在想请教的是,我们专门提到隔离变压器时,如果,将下图中的TBK

变压器做成1:1,220v变220V。是否也就是隔离变压器了呢?

(目前正在订做一台隔离变压器,待变压器过来后,再上图看看,到底有

什么差异,虽然说原理上是差不多的)

 

 

________________________________________________________________________

1、变压器制作流程http://nfs.gongkong.com/Upload/Attachment/201312/20131225115616627.zip




最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-25 10:04:56
1楼

看到在技术参数上,关于电阻方面似乎隔离变压器的要求多点

这个2M欧基本上是大部分电器的通用要求了,该算不上 特点了。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-25 10:11:29
2楼

从隔离变压器要满足的要求来看,绝缘结构上似乎与普通的控制变压器有不同。等着样品来,再按上面的要求比较看看吧。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-12-25 10:32:28
3楼

隔离变压器初次级线圈之间的绝缘好像有严格的要求。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-12-25 11:07:03
4楼

上次定做380/200变压器时咨询了厂家,他们说最好的隔离变压器是C型铁芯结构。这种E字型有先天缺陷。的确看不少示波器和有高压系统哦你的设备用的就是C型铁芯。绕组在铁芯两边,铁芯直接接地,两个绕组完全不存在电气连接,依靠空气间隙隔离,可以做得很宽。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-12-25 11:34:36
5楼

隔离变压器必须是C型的,由于两个绕组不是在一起的铁芯接地任何时候不存在电气连接。而不发生单线触电事故。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-25 11:47:19
6楼

谢谢楼上各位的指点!

又搜了下,关于E型和C型的差别:

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-12-25 11:51:42
7楼

学习了!

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-12-25 12:33:00
8楼

可以提高抗干扰能力        

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-25 12:49:00
9楼

引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 隔离变压器必须是C型的,由于两个绕组不是在一起的铁芯接... 


 为什么必须用C型呢?

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-12-25 18:00:58
10楼

回复内容:

对: 最多两年  引用 欣欣向荣-1 的回复内容: 隔离变压器必须是C型... 内容的回复!


 E型铁芯初次级线圈绕在同一个铁芯柱上,即两个线圈绕在一起,还有可能造成短路,使初级电压直接进入次级,失去了隔离功能,从而带来安全问题。C型铁芯初次级线圈是分别绕在两个铁芯柱上,两个线圈完全独立,从而消除了两个线圈之间的短路可能性,安全性更可靠。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-12-26 05:15:04
11楼

只用过普通的控制变压器。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-12-27 14:59:18
12楼

引用 想想看 的回复内容: 回复内容:对: 最多两年  引用 欣欣向荣-1 的回复... 


 这么说,我图上的那种是E型的啦?

 

C型的线圈,铜线是绕在C的"竖臂"上,然后两个C字直接拼起来的?

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-12-28 13:48:17
13楼

图E型。C型初、次级两个线圈各自绕在两个臂上。

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2016-10-02 22:13:18
14楼

大家谈了很多。主要集中于参数、型式。我谈谈我的看法:

1、隔离变压器是与自藕变压器相对应的。一次侧和二次侧线圈电气上是绝缘的就是隔离变压器,而二次侧线圈是由总线圈分头引出的就是自藕变压器。至于工艺上如何处理绕组的安排,不是确定是否是隔离变压器的依据;

2、同样功率等级的隔离变压器需要硒钢片和导线比自藕变压器要多,因而价格也贵,如果你做个隔离变压器,别人给你个自藕变压器,你吃亏就大了。你安装到设备上一样可以用,制造商忽悠你,没有经验在验货时很容易上当。我有一次定了一个250kva的隔离变压器,结果一个月后货拉来了,还没有卸车,我叫不要卸了,拉回去,换货!对方讲你怎么知道不对,我用万用表量给对方看,一、二次侧线圈是通的。拿来供货合同,对方没办法,只好答应重做一个。为什么要退货,不能用吗?刚开始调试设备,肯定没问题,在满负荷和短时过负荷时候就会有问题了,不仅本身设备有问题,整个车间配电都会有问题。

3、隔离变压器关键指标是短路阻抗,可以起到滤波可抑制短路电流的作用。电力变压器都是隔离变压器,安全变压器也必须是隔离变压器,220/220 隔离变压器二次侧是不接地的,电压是浮动的,你接触一根线,由于你与地线连但二次电压不是对地电压,你用手直接捏住,不过相当与这根线被你接地,你身体是等电位,就不会被电击,尽管你是“触电了”。

4、控制变压器,如给PLC供电回路供电、或继电回路供电的,原则上都应该用隔离变压器。


powerex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2019-01-04 10:28:40
15楼


回复内容:

对: 潇湘琴话 大家谈了很多。主要集中于参数、型式。我谈谈我的看法:1... 内容的回复!

-------------------------

专业!

powerex

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2019-01-04 10:41:51
16楼

1,从抗干扰能力来讲,EI型变压器优于C型变压器。因为EI型变压器鉄包铜的结构外边的铁芯可以吸收离散磁场,C型则会形成对周边磁辐射,用一个钳形电流表张开放在通电变压器边上就可以简单测量了。

2,C型变压器虽然是两组线圈,但是每组线圈里面分别绕有初级和次级,而并不是一边初级一边次级,否则这个变压器形成“软磁特性”,压降太大无法正常使用。

3,只要初级和次级没有电的联系,只有磁的联系就是隔离变压器。

4,初级和次级之间加屏蔽层并引到地线是最好的隔离方法,三相还可以采用△接法,效果更好。

李白后

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2018年10月21日
发表于:2019-01-06 14:16:59
17楼

谢谢各位的精彩告白,在下明白一点了!