A2-F系列是否可以外接脉冲信号控制器 点击:745 | 回复:4



Mr Z

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2016年3月24日
发表于:2016-03-24 16:18:39
楼主

已从台达公司广州办事处购买了三台ASD-A2-0121-F的驱动器,想从CN1接口接收外部控制器(stm32)给出的脉

冲信号,但广州办事处的技术员说这款驱动器只支持网络通信,不能外接脉冲信号的控制器,并说只有ASD-A2-

0121-L和ASD-A2-0121-M的才支持外部脉冲控制,手册说明书列出位置模式下,指令控制方式外部模拟指令控制

(仅限非DMCNET 模式)/内部缓存器控制希望得到各位的指导,想问大家是不是代表不能接受脉冲命令?如有应

用案列的,能否发我一份资料。谢谢!!




SECONA

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2016-03-24 18:03:40
1楼

台達有些產品將未來的功能都先列出來 而事實上相對應軟件可能還在測試中 還是購買他相對應的電機

zelifengxingwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2015年7月02日
发表于:2016-03-28 15:07:00
2楼

A2-F系列是台达自己做的一款总线型控制器,台达自己研发协议DMCNET,不支持外部脉冲控制

Mr Z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2016年3月24日
发表于:2016-03-29 14:56:51
3楼


回复内容:谢谢,现有的A2-F弄了好久,A2中有哪几款型号支持外部脉冲控制?

对: zelifengxingwu A2-F系列是台达自己做的一款总线型控制器,台达自己研... 内容的回复!